无机纤维复合防火卷帘帘面所用的各类纺织物常温下断裂强度经向不应低于600n/5cm。纬向不应低于300n/5cm.无机纤维复合帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3米,而且,接缝应该避免重叠。脸面上的受力缝要采用双线缝制,拼接缝的搭接量不能小于20mm,非受力缝可采用单线缝制,拼接缝的搭接量不应小于10mm。
无机***防火卷帘门还可以分为无机***双轨双帘防火卷帘门和无机***单轨单帘防火卷帘门,无机***防火卷帘按照门和卷帘的耐火试验方法进行耐火试验,在背部火面温升作为耐火极限判定条件时,耐火极限通常不低于3个小时。这样可以更好地满足不同消费者的需求,而且,防火效果和钢制防火门同样好,选择使用者更多一些。
无机纤维复合帘面应沿着帘布的纬向每隔一定的间距设置耐高湿不锈钢丝或不锈钢绳,用来承载连绵的自重,沿着帘布经向设置夹板,以保证帘布的整体强度,各夹板之间的间距应为300-500mm。无机纤维复合帘面上除了应该装的夹板之外,两个端还要设置防风钩。