安全门启跳及回座时汽包水位波动很大,此时应解除水位自动,设专人负责控制汽包水位,调整水位时注意掌握好提前量。 校验过程中出现压力已经低于安全门回座压力,继续绛压,安全阀仍不回座,应紧急停炉。 安全阀校验过程中,应打开高、低压旁路系统,保证过热器、再热器内有一定的蒸汽流过,使过、再热器得到充分冷却,同时应注意监视过、再热器受热面的温度,严防过、再热器超温现象发生。 校验过程中,如出现其它异常或事故时,应停止校验工作。
安全阀校验可通过三种方法进行。第壹种就是校验台离线校验,就是将安全阀安装在校验台上,然后使用校验介质使安全阀开启,通过观察压力表来确认开启压力。这种方法无法考虑背压安全阀和高温或者低温介质的安全阀校验;第二种就是升压式跳法。就是安全阀在系统中安装,系统人为升压,直至安全阀起跳,来观察安全阀的开启压力,这种校验方法对安全阀的密封面损伤较大,操作危险性较大;第三种就是在线仪器校验。就是通过外力将作用在安全阀上向下的弹簧作用力测出,以此来计算出安全阀的开启压力,这种方法一般不影响生产、系统压力不用改变,检测速度比较快,方便,但是该方法不能检测安全阀的密封性能。(2)安全阀校验合格与否是根据相关规范标准来判断的。
安全阀起跳后不回坐的情况有很多种,大多数情况是由于安全阀所在设备内的介质不洁净造成的,安全阀排放时介质通过密封面从出口排出,当压力降低到安全阀整定压力以下时上密封面回坐,不洁净的介质留在密封面上导致密封不严,表现为蒸汽介质向外排出活水介质往外渗。