关于一台正在工作的工业冷水机组.环境条件,负荷都已成为定值这时,冷凝热负荷也为定值。规则进、出水温差为5℃,冷却水量必然也为必定值而且该流量与进出水温差成反比。所以,冷水机组的工作.只需规则冷却水的进出水温差就行了这个流量通常用进、出冷凝器的冷却水压力降来控制。在标准工况下.冷凝器进出水压力降调定为68.6 kPa(0、7kg/cm:)。
低压故障: 压缩机吸气压力过低,导致低压保护继电器动作。压缩机吸气压力反映的是蒸发压力,正常值应在0.40 ~ 0.60 MPa,保护值设定为0.20 MPa。吸气压力低,则回气量少,制冷量不足,造成电能的浪费,对于回气冷却的压缩机马达散热不良,易损坏电机。而解决的办法同高压故障一样,尽量保持压缩机在正常的压力范围内。
因而是错上加错冷却水体系正确的操作方法是:(1)开机前将不需工作机组冷凝器进水阀封闭.避免窜水。(2)翻开将要工作机组冷凝器上的进出水阀(一般出水阀常开,进水阀根据需要开、关。冷凝器、蒸发器都相同)敞开相应的冷却水泵.调整冷凝器进、出水压力降至68.6kPa (0.7 kg/cm:)左右(压力降以能克服管路阻力为原则.低一些节电作用更佳)。(3)若冷凝器进出水压力表指针摇摆过大,说明冷却水体系有空气.需排空气待压力表指示正常后持续下一步操作。(4)操作中,无论开几台机组,工业冷水机均是一台冷却水泵对一台主机(匹配要相同)。