安全阀漏气的原因一般就以下几个原因:1) 阀瓣与阀座密封面之间有脏物,将密封面垫住,造成阀芯与阀座间有间隙,从而阀门渗漏。2) 密封面损伤。3) 阀杆弯曲、倾斜或杠杆与支点偏斜,使阀芯与阀瓣错位。4) 弹簧弹性降低或失去弹性。5) 装配不当或有关零件尺寸不合适。
液体介质比例——作用式安全阀 气体介质,必须的排放量较大——两端作用全启式安全阀 必须的排量是变化的 必需排量较大时——用几个两端作用式安全阀,其总排量等于蕞大必需排量 必需排量较小时,——用比例作用式安全阀 附加背压为大气压,为固定值或者其变化量较大(相对于开启压力而言)——常规安全阀 附加背压是变化的,且其变化量较大(相对于开启压力而言)——背压平衡式安全阀 要求反应迅速—— 直接作用式安全阀 必需排量很大,或者口径和压力都较大,密封要求较高 —— 先导式安全阀 密封要求高,开启压力和工作压力很接近—— 带补充荷载的安全阀 移动式或受振动的受压设备——弹簧式安全阀 不允许介质向周围环境溢出,或需要回收排量的介质 ——封闭式安全阀 介质可以释放到周围环境,介质温度较高——开放式安全阀 介质温度很高——带散热套的安全阀
开启后,介质排出,系统压力下降至回座压力(一般为开启压力的90%)时,安全阀自动复位