1、雨天、雪天和大雾天不允许露天焊接。 2、止水钢板在安装前应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量,止水钢板就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行操作,并应加强跟踪检查。 3、对于止水钢板穿过柱处,与柱箍筋产生交叉,需做细部处理。一般作法是将止水钢板范围内的柱箍筋折断,与止水钢板焊接。
1、应尽力确保止水钢板在墙体中线上; 2、两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊 ,钢板搭接不小于20毫米; 3、墙体转角处的处理,一、整块钢板弯折;二、丁字型焊接;三、7字型焊接。 4、止水钢板的支撑焊接,可以用小钢筋点焊在主筋上;
1、止水钢板表面无油物、无明显弯曲等现象。 2、止水钢板位置、埋深等必须符合规定的要求。如设计无要求,止水钢板位置应为所在结构部位截面的中间位置,埋深应为止水钢板宽度的中间值,止水钢板折边所形成的凹面应朝向迎水面。 3、止水钢板规格符合要求(一般为3㎜厚止水钢板、宽度不小于300㎜、折边30-50㎜),两块止水钢板的搭接不应少于50mm,具是双面满焊。 4、加固措施应得当、牢固,焊接必须是满焊,焊缝饱满不得漏焊。 5、止水钢板与钢筋焊接时严禁焊穿钢板或与钢板有空隙。