无机布防火卷帘用的控制箱应该是经过国家相关部门检测鉴定合格的配套定型产品,如果是防火防烟卷帘则需要再导轨内设置防烟装置,防烟装置所用的材料必须是不燃或者难燃的材料。不但是在导轨内,在门楣内部也要设置防烟装置,材料也与导轨内的材料相同。
无机纤维复合帘面应沿着帘布的纬向每隔一定的间距设置耐高湿不锈钢丝或不锈钢绳,用来承载连绵的自重,沿着帘布经向设置夹板,以保证帘布的整体强度,各夹板之间的间距应为300-500mm。无机纤维复合帘面上除了应该装的夹板之外,两个端还要设置防风钩。
无机纤维复合防火卷帘帘面所用的各类纺织物常温下断裂强度经向不应低于600n/5cm。纬向不应低于300n/5cm.无机纤维复合帘面拼接缝的个数每米内各层累计不应超过3米,而且,接缝应该避免重叠。脸面上的受力缝要采用双线缝制,拼接缝的搭接量不能小于20mm,非受力缝可采用单线缝制,拼接缝的搭接量不应小于10mm。