油冷却机和水冷机,如果按循环回路的介质来说,油和水都比较稳定,不是很容易变质。油会在循环回路中容易形成油膜,从而会降低热交换的效率。水会在循环回路中容易与金属产生氧化,从而生锈导致水路堵塞。
例: 15KW电机,可选配4.5kw 或 5.8kw冷量的制冷机组;3、通过油箱的温升来计算发热量Q = SH De V DT / 60Q: 发热量 KWSH:油的比热为/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升)
1、油冷却机的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化;2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;3、使用油冷却机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大;4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。