防火阀是其平时工作均呈常开状态,熔断关闭温度均为70℃,风阀均可调节开度;不同点是动作方式和复位方式,电动式是通过输入的电信号(DC24V),执行机构内的电磁铁通电动作,阀门自动关闭;手动式是手动关闭或70℃熔断器动作关闭。按其用途又可分为防火阀和防火调节阀。相同点是其熔断 关闭温度均为70℃,一般产品均可手动关闭。不同点是防火调节阀用于有防火要求且需要调节风量的风管系统中,具有手动关闭、手动复位、电动关闭、电动复位、电信号输入输出与风机连锁等功能。
防火阀防火阀、排烟防火阀的试验项目包括五项:温感器动作性能试验;关闭可靠性能试验;盐雾试验;漏风量试验;耐火试验。本课题研究主要是针对后两项试验进行的。 防火阀、排烟防火阀的概念防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70oC时自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。
产品名称: 防火阀输入DC24V电信号、电磁铁动作,阀门自动关闭。 70℃ 温感器动作,阀门自动关闭。手动关闭。输出关闭信号或联锁控制信号。手动调节叶片角度,五档调节风量。工作电压:DC24V+10%,-15%。工作电流:≤0.3A。温感器为70 ℃ 易熔片。如采用70 ℃ 形状记忆合金温感器,请在设计与订货时注明。漏风量:符合国家标准(见检验报告)。绝缘电阻:20M 耐火时间90min耐腐蚀性能和动作可靠性符合国家。