低压电气控制柜给台达变频器频率信号: 通过在变频器AVI ACM端子上输入0-10V电压信号(AVI模式)/4-20mA电流信号(ACI模式),给变频器定频率。台达变频器出厂默认为0-10V电压信号模式,可通过变频器上拨码开关调整至4-20mA电流信号模式。 应先在变频器参数设置02.00中设置变频器频率来源为1:外部端子AVI/2:ACI输入模拟量信号。
低压电气控制柜台达变频器要输出反馈频率时通过AFM ACM端子输出0-10V模拟量信号,向外部输出反馈频率信号。 在参数设置03.03模拟输出信号选择中,默认出厂值0即为输出频率计设定。
低压电气控制柜当需要台达变频器启停信号: 在MI1 DCM端子两端串入常开开关,开关闭合时,变频器正转启动。 需注意,应先在02.01运转指令来源设定中设置运转指令来源为1.外部端子操作键盘STOP键有效。