根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收油的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,
1、通过冷却油进、出口温差来计算发热量Q = SH De F DT / 60Q: 发热量 KW(注明:川本1P冷油机的发热量约为2.5KW)SH:比热 油的比热为 1.97/Kg*C (1.97千焦耳/千克*摄氏度)De: 比重 油的比重0.88Kg/L (0.88千克/升))
1、油冷却机的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化;2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;3、使用油冷却机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大;4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。