1、油冷却机的制冷量与环境温度及出水温度不同而变化;2、设备实际发热量亦会因为不同的工件、模具、参数等发生变化;3、使用油冷却机后温度下降,连接管路、水箱、油箱、模具、主轴、设备表面温度会低于环境温度,因此会吸收热量导致负荷增大;4、在工业冷却的实际应用中很多情况是无法准确利用以上方法计算的,这时只能通过经验数据、同类设备类比等方法估算。
例2: 冷却油进口为18度,出油26度,流量15升/分钟发热量 Q = 1.97 0.8815(26-18) /60 = 2.6KW选择油冷却机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用CBE-02Aa、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,冷媒放热变成高温高压液态,冷凝器过程温度不变,然后进入膨胀阀进行节流,节流是迅速降温的过程,冷媒变成低温低压的液态,此过程后的冷媒再进入到蒸发器进行换热蒸发,从而实现制冷系统的整个过程,这种循环是连续进行的,油才得以连续不断的制冷。