例2: 冷却油进口为18度,出油26度,流量15升/分钟发热量 Q = 1.97 0.8815(26-18) /60 = 2.6KW选择油冷却机冷量时可适当加大 20%-50% 即可选用CBE-02Aa、如用于主轴冷却,可根据主轴电机功率的30%估算所需制冷机组的冷量。
冷水机的冷却水出入口压差异常;根据有关制冷理论,冷凝器的放热直接影响制冷量,因此,首先应检查冷却水系统。以油冷机主机铭牌上的压力损失值为依据,若从出入口处压力表的读数得出压差值大大超出正常值,说明冷凝器入口处有杂物堵塞。打开入口端部水封头可以看出铜管口径较小,由于冷却水为开式系统,杂物散落在集水盘,随水流进入系统,一旦击穿水过滤器网便汇集到冷凝器入口处,因此要清杂物。
如果前提是他们的其他生产工艺的故障率一致的情况下,油冷却机会比水冷机耐用一些。如果象我们特域冷水机,增加添加剂到水里,使循环回路中的金属不会生锈的话,那么水冷机会跟油冷却机一样耐用,而且热交换效率高很多。