阀体安装前,应注意在阀门周围,特别有阀门操作机构一侧,应予留出位置,一般应不小于350 mm的净空间,以便于定期的动作实验和检查。
阀门在吊顶内安装时,在观察和操作机构的下方应设有检查门孔,一般尺寸不小于450450mm,如在条件有限时,吊顶检修孔也可减至400400 mm。
阀门在安装之前或在安装后的使用过程中,应定期进行启闭动作实验,建议每半年至一年进行一次,并做好记录。动作实验包括:电动启闭是否灵活;防火阀、排烟阀使用电信号或手动是否动作,动作后电信号输出情况。