理油箱。,冷机运行2周左右,应打开油箱泄油口放油,以清进入油箱汇中底部的水分。应定期清理LO-C型机组的冷却盘管,以防止冷却能力降低。清理时应避免损伤冷却盘管,同时应把油箱底部完全清理干净。清理空气过滤网。每两周清理一次空气过滤网(环境较恶劣时每周至少一次)。清理时先将过滤网卸下,用吸尘器或空气喷***去除灰尘。污垢严重时应使用温度不超过40℃的温水和中性洗涤剂清洗空气过滤网。清洗后应风干水分,再装回原处。定期检查。根据油的清洁程度,定期检查、清洗吸油过滤网,以防污物堵塞。清洁机组表面。机组表面脏污时,应采用中性洗涤剂或***皂水用软布擦洗。注意不得使用石油类、酸类溶剂、磨粉、钢刷及砂纸等,以防喷塑表面破。
根据制冷系统原理,低温低压的液态冷媒在蒸发器里面与周围水进行热交换蒸发器吸收油的热量,蒸发成低温低压的气态,蒸发过程中冷媒温度不变,低温低压气态的冷媒进入到压缩机,经压缩机压缩,被压缩成高温高压的气态,然后进入冷凝器,在冷凝器里与室内的介质进行热交换,高温高压的气态的部份热量被介质吸收,介质温度升高,
冷水机的冷却水出入口压差异常;根据有关制冷理论,冷凝器的放热直接影响制冷量,因此,首先应检查冷却水系统。以油冷机主机铭牌上的压力损失值为依据,若从出入口处压力表的读数得出压差值大大超出正常值,说明冷凝器入口处有杂物堵塞。打开入口端部水封头可以看出铜管口径较小,由于冷却水为开式系统,杂物散落在集水盘,随水流进入系统,一旦击穿水过滤器网便汇集到冷凝器入口处,因此要清杂物。