280℃防火阀经过十次开启试验后,电动与手动操作3C防火阀均立即开启。电动操作性能电动操作性能3C防火阀在比额定工作电压低15%或高10%时应灵活、可靠地开启。开启信号输出功能3C防火阀应具有开启信号输出功能。
280℃防火阀3C防火阀成品时,需要检查工序: 火灾时关闭可靠性,利用酒精灯或其它火源使3C防火阀温感器熔,温感器动作后,3C防火阀应自动关闭可靠关闭包括:3C防火阀自动关闭;3C防火阀自动关闭;叶片之间或叶片与挡片之间的缝隙不大于2毫米。
280℃防火阀通风管是火灾时不使用的到70度时关闭防火阀起到阻止火灾蔓延的作用。排烟系统的防火阀是在火灾是排烟的,烟气温度较高,到280度时,这个火灾通过机械排风已经达不到效果了,排烟阀关闭防止风机等设备损坏。