使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。 干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。
为保证变压器的正常运行应经常进行下列几项测试1)温度测试,变压器的运行状态不是正常,温度高低是很重要的2)负荷测定, 为了提高变压器利用率,减少电能的损失,防止过负荷运行,在运行中,必须测定变压器真正能承载能力,测定时间用钳形表直接测定。电流值应为变压器额定电流的75-90%,超过时说明过负荷,应立即进行调正。3)电压测定,变压器的电压变动量,应在额定电压5%以内。如果超过这一范围,应采用分接头调正,使电压达到规定范围,一直用电压表分别测试次级电压4)绝缘电阻测定,为了使变压器始终处于正常运行状态,必须进行绝缘电阻测定,以防绝缘受潮和发生事故。测定变压器的绝缘时应在停电情况下进行,利用兆欧表测定绝缘,要求所测电阻不低于以前所测的值。
安全注意事项1、摇测绝缘电阻必须两人进行。2、在未对变压器进行充放电前,严禁触摸。3、防止向变压器反送电及变压器向运行中的母排送电。4、保养人应穿绝缘鞋,戴绝缘手套进行操作。5、严禁误合闸。