消防排烟风机的风量在运行时符合的规定:消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算;带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位,可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
消防排烟风机的特色:消防排烟风机适用范围广,根据高大上民用建筑的不同要求,选用变速或多速驱动方式,可以达到达一机二用,即常用通排风和消防使用时高温排烟的意图;安装便利,占地较离心风机小;耐高温功能消防排烟风机功率低,工作效率比较高。超越20米无天然排烟的内走道,其相连的防烟楼梯间前室有天然排烟,以为其具有天然排烟的条件。
排烟风机如何安装在建筑上:建筑内无外窗的内走道超过20m时应设排烟设施,只有一层走道布局是这样的风机应该在走道附近的房间中,每层走道布局一样,则是垂直风道的形式风机设在屋顶;然后再避难层要设排烟风机;封闭的地上、地下、半地下无窗房间也要设排烟和送风设施;在每个防烟分区(大于500平方米)无自然排烟时要设排烟风机口。