风系统的检查:①、检查风机盘管出风的风量是否正常;②、检查风机盘管回风的回风滤网是否聚积灰尘;③、检查出风温度是否正常;3、水系统的检查:①、检查冷却、冷冻水的水质情况,是否需要更换水;②、检查冷却、冷冻水系统中的过滤网上的杂质,且清洗过滤网;③、检查水系统中有无空气,是否需要排气;
密闭式冷却塔冬季使用应注意防止铜管(散热器)和散布水的冻结。为防止冷却塔循环水的冻结,请在循环水中加入不冻液、或在配管中加入辅助防冻电热器。
1.1. 检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常。1.2. 检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏,是否需要补充制冷剂。1.3. 检查压缩机运转电流是否正常。1.4. 检查压缩机运转声音是否正常。1.5. 检查压缩机的工作电压是否正常。1.6. 检查压缩机油位,颜色是否正常。1.7. 检查压缩机油压、油温是否正常。1.8. 检查空调主机相序保护器是否正常、有无缺相情况。1.9. 检查空调主机各接线端子有无松动。1.10. 检查水流量保护开关工作是否正常。1.11. 检查电脑板、感温探头阻值是否正常。1.12. 检查空调主机空气开关是否正常;交流接触器、热保护器是否良好。