消防排烟风机的风量在运行时符合的规定:消防排烟风机担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按较大防烟分区面积每平方米不少于120m3/h计算;带裙房的高层建筑防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室,当裙房以上部位,可开启外窗进行自然排烟,裙房部分不具备自然排烟条件时,其前室或合用前室应设置局部机械排烟设施,其排烟量按前室每平方米不少于60m3/h计算。
消防排烟风机的风量在运行时符合的规定:消防排烟风机担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.0m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不少于60m3/h计算单台风机较小排烟量应不少于7200m3/h,中庭体积少于17000时,其排烟量按其体积的6次/h换气计算;中庭体积大于17000时,其排烟量按其体积的4次/h换气计算;但较小排烟量不应小于102000m3/h。
消防排烟风机怎样选择:消防排烟风机选用主要参数为工作温度、风量、全压、效率、噪声、电机功率、转速及轴功率;消防排烟通风机在介质温度不高于85℃的条件下能够长期正常运行;消防排烟通风机应保证:当输送介质温度在280℃时能连续工作30分钟,并在介质温度冷却至环境温度时仍能连续正常运转。