电气控制柜给台达变频器频率信号: 通过在变频器AVI ACM端子上输入0-10V电压信号(AVI模式)/4-20mA电流信号(ACI模式),给变频器定频率。台达变频器出厂默认为0-10V电压信号模式,可通过变频器上拨码开关调整至4-20mA电流信号模式。 应先在变频器参数设置02.00中设置变频器频率来源为1:外部端子AVI/2:ACI输入模拟量信号。
电气控制柜当台达变频器使用过程中输出运行/故障状态:通过变频器多功能指示输出端子RA RB RC输出变频器运行状态。其中RA RC端子为一组常开触点,RB RC端子为一组常闭触点。 在变频器参数设置中对多功能指示输出端子的输出进行设定,一般默认RA RC为故障输出,RB RC为运行指示输出。 这里我们需要注意,RA RC、RB RC两组端子是无源的,通过该输出端子连接指示灯或PLC输入端时需在一组端子的两端接入电源。
电气控制柜接线安装台达变频器,严禁在台达变频器、V、W端子上并联电容器。