低噪音单速消防排烟风机齿轮箱在5~10月份采用100号机械油,在14、11~12月份采用68号机械油,数量为15kg。轴承和密封部位采用ZN-3润滑脂,每个部位保持0.2~0.5kg。在润滑脂添注方面,该风机的 轴承和密封部位的 添注设施原设计为小号旋盖式油杯,实际使用时难以操作,且在密封部位有一定漏气时则根本加不进去。
低噪音单速消防排烟风机造成排烟风机排烟效果不明显的原因: 按规范要求,防烟楼梯间及前室、合用前室和消防电梯间前室的机械加压送风量,应由计算确定,当计算值和规范规定的值不一致时,应按两者中较大值确定,有的设计直接按规范给定的值确定,往往导致选用的风机风量、风压偏小,不能满足要求。
低噪音单速消防排烟风机降温风机在高温季节满负荷运行时,易出现整机超温(出口气温超过85℃),故障率陡增而风量下降。为此自行设计制作一个简易的 水冷却装置,自上而下流经风机机壳表面以带走部分热量,达到降温目的 ,助风机安全度过高温季节。