风管的级别可以划分为:动压,静压,全压。可以理解为是风管内部与外部的压差;当风机停止运转时,整个系统与外界一样都是一个大气压,没有压差,空气是不会流动的,当风机运转时(假设该风机的机外静压为150Pa),那么风机出口与系统的出风口就有了150Pa的压差,而这个压差就是一般所说系统的工作压力,而判定系统的压力等级就根据这个压差也就是设备的机外静压来判断。
两种方法可以加固风管。一种是角加固,一种是平面加固。250≤边长≦400mm时采用角加固;风管边长>400mm时采用平面加固。1、风管角加固是在风管四角粘贴厚度0.75mm以上的镀锌直角垫片,直角垫片的宽度与风管板材厚度相等,边长不小于55mm。2、平面加固是将加固支撑按需加强风管的边长用砂轮切割机下料,切断DN15镀锌管。在镀锌管两端,各放入60mm长圆木条。用夹钳将圆木条固定在镀锌管两端。按设计要求用钢尺在风管面确定加强点。边长≧2000mm需增加外加固,外加固采用∠30*3以上角钢制作成抱箍状,箍紧风管。
通风管道系统中安装的轴流风机、电加热器等设备,其电源线应采取防护绝缘措施。室外立管的固定拉索严禁拉在避雷针或避雷网上。风管穿越墙体或楼板时,不得安装在墙内或楼板内,其距墙面距离宜不小于200mm,距楼板的距离宜不小于150mm。风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设壁厚不小于1.6mm的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。