冷水机几种常用的制冷量计算公式 1、温差流量法 Q = CprVs△T Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃ r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:5.1 m3/h △T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=5℃ 例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.186810005.15/3600=29.6565(kw) 当已知制冷量29.8kw,温差5度,比热4.1868时,也可以计算出水流量=29.8*3.6/(4.1868*5)=5.1247
冷水机制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型 1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200^ 250=冷凝器换热面例如: (3SS1- 1500压缩机)CT=40 C: CE=- 25C压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W 23777/230=风冷凝 器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18 (103 /18) =6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度CX 0 t相对湿度的休正系数查表)。 3)制冷量的计算方法: =温差X重量/时间X比热X设备维护机构
冷水机制冷量的计算方式 1、体积(升)升温度数升温时候(分)600.86(系数)=(w) 2、体积(吨或立方米)升温度数升温时候(时)0.86(系数)=(kw) 3、冷水机制冷量例题:4小时(升温时间)10000L(15-7)4h0.86=23255w=23.255kw5小时(升温时间) 10吨(15-7)5h0.86=18.604kw。