在很多设计工程中,防火阀选型错误,设置位置不合理的现象屡见不鲜,280度防火阀的结构和工作原理主要是由阀体和执行机构组成,阀体由壳体、法兰、叶片及叶片联动机构等组成,执行机构由外壳、叶片调节机构、离合器、温度熔断器等组成。
280度防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。
选用280度防火阀时要注意阀门的功能,例如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远距离控制等要求,阀要是与风机联动的,应选用带双微动开关装置。