70度排烟防火阀的差别取决于熔断器的熔断环境温度不一样。地铁站工程项目常开式电动排烟防火阀排烟防火阀作业基本原理常开式电动排烟防火阀的状况导出接线端子有3个:开状况数据信号(A),关状况数据信号(C)和公共性端(B)。一切正常状况时,排烟防火阀坚持不懈打开状况,公共性端(B)与开状况数据信号导出端(A)中间关断,操纵管理体系辨别排烟防火阀处在打开状况。
70度排烟防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
70度排烟防火阀优点: 1、漏风量低,气密性能好. 2、电动开启消耗电流小. 3、防腐性能强,使用寿命长。 4、执行机构驱动灵活。反馈、联锁信号准确。防火阀主要功能、特点1、输入DC24V电信号、电磁铁动作、阀门迅速开启。2、手动关闭,手动复位开启。3、可输出阀门开关闭信号及联锁控制信号。