离心式制冷机组制冷量的计算方法风冷凝器水冷凝器换热面积计算方法与压缩机匹配选型 1)风冷凝器换热面积计算方法 制冷量+压缩机电机功率/200^ 250=冷凝器换热面例如: (3SS1- 1500压缩机)CT=40 C: CE=- 25C压缩机制冷量=12527W+压缩机电机功率11250W 23777/230=风冷凝 器换热面积103m2 2)水冷凝器换热面积与风冷凝器比例=概算1比18 (103 /18) =6m2 蒸发器的面积根据压缩机制冷量(蒸发温度CX 0 t相对湿度的休正系数查表)。 3)制冷量的计算方法: =温差X重量/时间X比热X设备维护机构
离心式制冷机组制冷量按80瓦/立方米计算,再根据制冷量和控制温度选择压缩机及机组。
离心式制冷机组贮藏吨位计算公式如下: G:—lqV—.y式中G一冷库贮藏吨位(吨); 知,G:150吨,对于肉类的平均容重 取450kg/m ,对于此吨位的冷库, 取0.5。把以上数据代入计算,知V=666m3。房间净高取3米,则净面积为F=V/h=222m3。中型冷库总面积为250m3。