冷库在正常运行的中的各种调整1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃; 2、压缩机的排气温度r12系统不得超过130℃,r22系统不得超过150℃;3、压缩机曲轴箱的油温不得超过70℃;4、压缩机的吸气压力应与蒸发压力相对应5、压缩机的排气压力r12系统不得超过1.2mpa,r22系统不得超过1.6mpa;6、压缩机的油压比吸气压力高0.12-0.3mpa;7、经常注意冷却水量和水温,冷凝器的出水温度应比进水温度高出2-5℃为宜;8、经常注意压缩机曲轴箱的油面和油分离器的回油情况;9、压缩机不应有任何敲击声,机体各部发热应正常;10、冷凝压力不得超过压缩机的排气压力范围。
生产性冷库一般建于食品源较集中的产区,作为食品(如肉、自、蛋、负、虾、水果、蔬菜等)加工厂的冷却、冷冻、冷藏车间使用。其特点是加工能力较大,且有一定容量的周转用冷库,同时还常配备有—定的冷加工辅助设备(如屠宰设备、制冷设备、速冻隧道、乎板冻结机等)。
冷库安装施工标准建筑环境1) 做冷库前,要求用户将冷库范围的地坪下降200-250mm,并做好早坪; 2) 要求在每个冷藏库的下面留有排水地漏和冷凝水排放管,冷冻库库内不设排水地漏且冷凝水排放管必须设在冷库外; 3) 低温库要求铺设地坪加热丝,并且一备一用,并在地面铺好加热丝后,进行2mm左右的早坪保护,才可以铺设地坪保温层。如果冷库所在楼层为***低层,低温库地坪可以不做加热丝。