一般情况下高填方强夯施工夯锤重可取10~20t。其底面形式宜采用圆形。锤底面积宜按土的性质确定,锤底静压力值可取25~40kPa,对于细颗粒土锤底静压力宜取小值。锤的底面宜对称设若干个与其顶面贯通的排气孔,孔径可取250~300mm。
高填方强夯施工中强夯试验的目的是通过不同夯击能、夯击间距和夯击遍数的施工实践结果,确定合适夯击能量、夯击间距和夯击遍数等工艺参数,并根据孔隙水压力消散情况确定每遍夯击的合适间隔时间。强夯法处理地基技术参数中,夯点间距的取值和布置形式是强夯施工技术参数非常关键的一环。锤重与落距是影响夯击能和加固深度的重要因素,它直接决定每一击的夯击能量。
高填方强夯施工的强夯置换法适用于高饱和粉土,提高地基土的抗振液化能力,但在设计前必须通过现场试验夯实确定其适用性和处理效果。