措施:(1)图纸会审时设计单位应向施工单位强调螺旋风管穿过防火、防爆的墙体或楼板处设置预埋管或防护套管是规范强制性条文所要求的必须严格执行,并对具体做法进行严格交底。从节省成本和方便施工考虑,不需做绝热处理的螺旋风管建议设预埋管,需要绝热的螺旋风管建议设防护套管
现象:(1)螺旋风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管;(2)制作防护套管的钢板厚度太薄,不满足规范要求;(3)防护套管与螺旋风管之间未用不燃柔性材料封堵。原因分析:(1)施工单位对规范不熟悉或不重视。(2)施工单位为节省成本,偷工减料。
螺旋风管穿越防火、防爆的墙体或楼板处,未设预埋管或防护套管,规范要求:6.2.1在螺旋风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。螺旋风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。