太原岩棉复合板施工程序:施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。
太原岩棉复合板保温施工应具备以下条件:①基层墙体及其水泥砂浆找平层处理及预埋件安装完毕。②必要的施工机具和劳防用品应已准备齐全。③施工用脚手架应搭设牢固,安全检验合格。脚手架立杆与水平杆与墙面,墙角的间距应满足施工要求。④基层墙体应坚实平整,表面干燥,不得有开裂,空鼓,松动或泛碱,水泥砂浆找平层的粘结强度,平整度及垂直度应符合(建筑装饰装修工程质量验收规范)GB50210中普通抹灰工程质量的要求。
太原岩棉复合板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm,选8*120mm/10*140mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm,孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固,锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm;锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点,锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。