150度防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。
150度防火阀在安装完成并投入使用时,必须逆时针扳动手柄,使温感器头部轴销卡住手柄开口,此时阀门是打开的,风流正常通过阀门,当管道中的风流温度超过温感器的动作值时,温感器就会熔断,而里面的轴销在弹簧重力作用下会缩进去,机构内部扭簧带动阀门叶片关闭,即阻断了热气流或火焰通过,还防止了火灾的蔓延。
150度防火阀如果经常开着,温度到达七十度的时候会自动关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,用在起火灾时关断作用,可以设置输出电讯号,适合用于通风空调系统,公共建筑的厨房排油烟系统不会用到防火阀,一般通风空调系统都会用到。