电动保温阀设置70度防火阀的方法: 排烟防火阀设置常开或常闭,对于房间排烟体系,当负担一个防火分区的排烟管道带多个防烟分区的排烟口时,应在该防火分区干管上设常开的70度防火阀,同时各防烟分区支管上设常闭的排烟口或排烟阀。
电动保温阀设置70度防火阀的方法: 排烟体系主要由设置在房顶排烟风机和设于每层70度防火阀、排烟阀及其电气连锁操控设备组成,再加上修建排烟竖井、各层排烟支管,构成了一个完好的修建物排烟体系。
电动保温阀设置70度防火阀的方法: 设置机械排烟的地下室应考虑进风设施, 当采用机械进风体系时,应在风机进口管道上设置70℃熔断的防火阀。对于机械加压送风体系,可在加压送风机进口管道上设置70℃熔断的防火阀,以避免新风进口受火、烟威胁,将烟气输送至楼层内。