1000kn强夯施工过程中应有专人负责下列监测工作:1)开夯前应检查夯锤重和落距,以确保单击夯击能量符合设计要求;2)在每遍夯击前,应对夯点放线进行复核,夯完后检查夯坑位置,发现偏差和漏夯应及时纠正;3)按设计要求检查每个夯点的夯击次数和夯沉量。
1000kn强夯施工的夯点的夯击次数,应按现场试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定,并应同时满足下列条件: l) 后面两击的平均夯沉量不宜大于下列数值:当单击夯击能为4000~6000kN•m时为l00mm。 2) 夯坑周围地面不应发生过大的隆起;不因夯坑过深而发生提锤困难。
1000kn强夯施工前,应查明场地内范围的地下构筑物和各种地下管线的位置及标高等,并采取必要的措施,以免因强夯施工而造成破坏。