埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:1管道小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定;2管道小管顶覆土不应小于0.70m;但当在机动车道下时管道小管顶覆土应经计算确定,并不宜小于0.90m;3管道小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管时应符合下列规定:1钢丝网骨架塑料复合管的聚乙烯(PE)原材料不应低于PE80;2钢丝网骨架塑料复合管的内环向应力不应低于8.0MPa;3钢丝网骨架塑料复合管的复合层应满足静压稳定性和剥离强度的要求;
1系统工作压力;2覆土深度;3土壤的性质;4管道的耐腐蚀能力;5可能受到土壤、建筑基础、机动车和铁路等其他附加荷载的影响;6管道穿越伸缩缝和沉降缝。埋地管道当系统工作压力不大于1.20MPa时,宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管给水管道;当系统工作压力大于1.20MPa小于1.60MPa时,宜采用钢丝网骨架塑料复合管、加厚钢管和无缝钢管;当系统工作压力大于1.60MPa时,宜采用无缝钢管。钢管连接宜采用沟槽连接件(卡箍)和法兰,当采用沟槽连接件连接时,公称直径小于等于DN250的沟槽式管接头系统工作压力不应大于2.50MPa,公称直径大于或等于DN300的沟槽式管接头系统工作压力不应大于1.60MPa。
消防给水系统中采用的设备、器材、管材管件、阀门和配件等系统组件的产品工作压力等级,应大于消防给水系统的系统工作压力,且应保证系统在可能大运行压力时全可靠。低压消防给水系统的系统工作压力应根据市政给水管网和其他给水管网等的系统工作压力确定,且不应小于0.60MPa。高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应根据系统在供水时,可能的大运行压力确定,并应符合下列规定:1高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应为高位消防水池、水塔大静压;2市政给水管网直接供水的高压消防给水系统的系统工作压力,应根据市政给水管网的工作压力确定;