商场共板法兰风管镀锌钢板宜选用机械咬合类,镀锌层为100号以上(双面三点试验平均值应不小于100g/m2)的材料,其材质应符合现行标准《连续热镀锌薄钢板和钢带》GB2518的规定。
商场共板法兰风管1、适用于通风空调系统中工作压力小于等于1500Pa的系统、风管边长尺寸小于等于2000mm的矩形风管。 2、对于边长尺寸大于2000mm的风管,应根据《通风管道技术规程》(JGJ141-2004)采用角钢或其他形式的法兰风管。采用共板法兰风管时,应由设计院与施工单位研究制定措施满足风管的强度和变形量要求。
商场共板法兰风管风管的成型 ①机制风管采用联合角咬口连接,加强了风管的密封性。 ②风管合缝采用液压合方机合缝,有效保证咬口连接的紧固,严密。并大大增强了风管的美观性能。 ③分支管与主管连接采用联合咬口或反边用拉铆钉与主管铆接,并在连接处用玻璃胶密封以防漏风。 ④风管法兰与法兰间的连接采用采用特别制作的TDC法兰角,用装角机装入法兰中。