加压防火阀操作装置原理:平时,熔断器芯杆顶端卡住阀轴上的叉板,使阀门处于常开状态。当火警发生后,管道内气流温度升到熔断器易熔断,温度时,易熔片熔断,芯杆即被弹簧推动,脱开叉板,阀轴受扭力弹簧作用转动而关闭阀门。平时,如需调节风量大小,可通过与阀轴联动的手柄调节阀门开度,达到要求时由蝶母固定其位置。叉板与手柄接触处制有环齿,防止啮合后滑动,以保持阀门开度调定后不变。可根据用户要求增设关闭电信号输出装置(凸轮、微动开关、接线端子等)成为防火调节阀。施工安装1、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2、阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧
加压防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
加压防火阀产品用途(1) 平时呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度达到280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用(2)可通过DC24V电源使阀门关闭;(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。