轨道式擦窗机基座施工完毕后通过调节预埋螺栓上的螺母将所有预埋钢板调至同一平面,二次灌浆填满缝隙后固定预埋钢板,后用轨道连接件(压板)将轨道固定在预埋钢板上。
轨道式擦窗机的吊船四周应装有固定式的安全护栏,护栏应设有腹杆。护栏高度靠建筑物侧不应低于0.8m,其他部位则不低于1.1m,护栏应能承受1000N的水平集中荷载。
轨道式擦窗机当轨道在基座外接头时应采用坡口焊接,在轨道底部应搭焊一块长度不小于200mm、宽度不小于轨道宽加20mm、厚度不小于12mm的镀锌钢板。