大型物料装卸平台在卸料平台的验收过程之中,尤其要注意吊环预埋的验收,查看预埋点是否牢靠,只有验收合格之后方可投入使用。 应有专人检查卸料平台的使用情况,建立定期的检查和巡查制度。对水平杆与建筑物的连接处、钢丝绳与梁的连接等都要进行安全检查,除此之外,防护栏杆、密目网、平台前平网、示标牌也要进行检查
大型物料装卸平台为解决楼层周转架料及其它物料的垂直运输问题,在每栋高分别设置 4 个悬挑卸料平台,低层建筑只需设置落地式卸料平台。 卸料平台宽度为 2.20m,悬挑工字钢均为 6m 长 16#工字钢,悬挑端布置两道直径为 18.5mm 的 619 钢丝绳卸荷。外侧钢丝绳距离主梁外侧端部200mm,内侧钢丝绳距外侧钢丝绳距离 1600mm。
大型物料装卸平台的验收和检查根据现行标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)、专项方案对卸料平台进行检查、验收。1) 结构符合前述的规定和设计要求,个别部位的尺寸变化应在允许的调整范围之内;2) 钢丝绳连接可靠;3) 钢丝绳的直径在允许偏差范围内;4) 卸料平台铺设花纹钢板、安全防护措施应符合上述要求;5) 卸料平台下列阶段进行检查和验收,检查合格后,方允许投入使用或持续使用a.施加荷载前后;b.在遭受台风、大雨等强力因素作用之后;c.在使用过程中,发现工字钢和钢丝绳有显著的变形以及安全隐患的情况时。