在中央空调送风、排风或着单纯的室内送风、排风的管道上来安装280度防火阀,当室内起火后280度防火阀的易熔杆在达到七十度的时候会熔断,防火阀会关闭,主要作用是为了一间房间起火后不让火源和烟通过管道通到别的房间去。
280度防火阀需要检查接线是否正确,还要检查模块在启动时,电源输出是否正常,手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大,用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的需要调节弹簧。
280度防火阀应安装在紧靠墙的位置或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的280度防火阀距离墙表面不要大于两百毫米,280度防火阀两侧各两米范围内的管道和其它绝热材料应该采用不燃材料,安装阀门前必须检查阀门的操作机构没有破损,操作起来是否灵活有效。