排烟风机风量如何计算 建筑设计规范及建筑防火设计规范已经出来很久了,关于风量的计算有了较大的变化。 排烟风机风量的计算,应该先确定风机的作用,是否仅作排烟风机或排烟兼排风风机,如果是排烟兼排风风机,风量计算应选择其较大值。 关于排烟量的计算,原规范要求按照换气次数计算,也就是层高*建筑面积*换气次数*漏风系数。新规范则统一按照层高查表并插值计算,完全不考虑面积因素。 即层高*1500+25500=排烟风量(非排烟风机风量). 排风量的计算应由换气次数法及单车排风量法取较大值。
笼统的说,按建筑物面积算,60m/h每个平方米。如果是2000㎡的厂房,排烟风量少为2000X60=120000m/h。
消防排烟风机风量与送风机风量如何计算 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法是根据建筑面积来确定的,每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积不小于60m/h计算,担负多个防烟分区则按平方米面积不小于120m/h计算。送风量按排烟量的50%计算。每个防烟分区不应大于500平方。 常见的消防防排烟系统中,排烟量一般根据zui大防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量,一般可按zui小漏风量10%计算。 例如:当建筑面积为1000平方时,需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的zui大面积为500平方,排烟量是500*120/h=60000/h,再加上zui小漏风量10%为6000/h,总排烟量应为66000/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000/h。