空冷螺杆制冷压缩机记得更换油过滤器不能逆时针方向转动。还有新更换的O形圈要先用油润湿。并要更换新的塞子。
空冷螺杆制冷压缩机通过过滤器的压降可测量过滤器检修端口和油压力端口的计算来检测过滤器的压降。这两个压力之差即为通过过滤器、止回阀和电磁阀的压力下降。通过止回阀和电磁阀的压力下降大约为0.6bar(8psid),两个压力测量值扣除影响即为油过滤器压降。第当压缩机因低油压安全问题关机后都就检查过滤器的压降。这个值若超过2.1bar(30Psid)时,必须更换过滤器。
空冷螺杆制冷压缩机拆下油过滤器塞。只需一拉就可拆下旧的油过滤器:过滤器不得以逆时针方向转动。如果需要转动,必须以顺时针方向转动。为安全更换过滤器,必须遵守这一规定及30GX/HX的维修手册中所述的油过滤器更换说明