排风量计算: 换气次数法: 层高3.75米,按3米算,面积1865平米,换气次数按住宅类4次。计算如下: 3*1865*4=22380立方米每小时 单车排风量计算法: 停车数47辆,单车排风量按住宅300计算,计算如下: 47*300=14100立方米每小时 2238014100,因此排风量应为22380立方米每小时。 排烟排风风机风量计算: 3112522380,因此应按照排烟量选风机,风机风量为: 31125*1.1(漏风系数)=34237.5立方米每小时 注:漏风系数取值自暖规: 通风机风量应附加风管和设备的漏风量。送、排风系统可附加5%~10%,排烟兼排风系统宜附加10%~20%; 然后是补风风机的风量计算了,补风风机的风量应为排烟时补风与排风时送风风量的大值确定。 由于排烟时的补风量为排烟量的50%,而送风量为排风量的80%,因此,补风量极有可能小于送风量。 补风量=31125*0.5=15562.5立方米每小时 送风量=22380*0.8=17904立方米每小时 因此补风风机的风量应为送风量*漏风系数,即: 17904*1.1=19694.4立方米每小时
排烟风量的计算:1.担负一个或两个防烟分区排烟时,应按该部分总面积每平方米不小于60m/h计算,但排烟风机的小排烟风量不应小于7200m/h;2.担负三个或三个以上防烟分区排烟时,应按其中大防烟分区面积每平方米不小于120m/h计算。
排烟风机风量如何计算 建筑设计规范及建筑防火设计规范已经出来很久了,关于风量的计算有了较大的变化。 排烟风机风量的计算,应该先确定风机的作用,是否仅作排烟风机或排烟兼排风风机,如果是排烟兼排风风机,风量计算应选择其较大值。 关于排烟量的计算,原规范要求按照换气次数计算,也就是层高*建筑面积*换气次数*漏风系数。新规范则统一按照层高查表并插值计算,完全不考虑面积因素。 即层高*1500+25500=排烟风量(非排烟风机风量). 排风量的计算应由换气次数法及单车排风量法取较大值。