湿电除尘项目1、检查气流分布板的振打装置是否失灵或未投用,保证振打效果;2、利用检修机会检查气流分布板,防止分布板有脱落或孔眼被堵塞;3、调整振打强度、时间间隔和周期,保证振打效果,同时避免粉尘的二次扬尘与电晕线粗大。4、针对排灰装置的漏风部位与原因进行处理,流化空气阀门使用后要及时关闭,同时利用停炉检修机会确认并避免阀门内漏。
(1)湿电除尘项目的电气故障原因:电气元件损坏、电晕杆调整不当、壁瓷套管、柱绝缘子破损等。电器元件损坏,如:熔断器击穿高压硅整流管或晶闸管损坏可导致电源损坏;如毫安表损坏或变压器故障,则出现故障现象。(2)不使用镍铬合金丝,电晕极使用时间不长就会生锈而折断。电晕丝紧密度不均匀,应力不均匀,电晕极载荷过大也会导致电晕极断裂。电晕杆安装不当、沉淀管中心偏离、结垢过多等都会造成电场频繁闪络,甚至造成操作中断。
(1)、金属板板式结构简单,机械性能较强,不容易发生变形情况,且其组装方式比较简单,电场稳定性价值突出。在运行电压较高的情况下,其除尘效果也会表现理想。(2)、金属板式湿电除尘项目的承受高温效果比较理想,具有不易腐蚀性特征。一旦脱硫系统产生故障,则能够在较高的烟气温度下正常展开工作。设备中自带喷淋水循环系统,能够长期保持干净,为各类设备的稳定运行奠定良好基础。