H'—对于单层空间,取排烟空间的建筑净高度(m);对于多层空间,取疏散楼层的层高(m)福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
1、走道、室内空间净高不大于3m的区域,其清晰高度不宜小于其净高的1/2,这时储烟仓厚度应取值为:储烟仓厚度=1/2 H'2、其他区域的清晰高度应按下式计算:Hq=1.6+0.1×H',这时储烟仓厚度应取值为:储烟仓厚度=H'-Hq=H'-(1.6+0.1×H')式中:Hq—清晰高度(m)
石峥嵘:储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度,是决定挡烟垂壁高度的关键指标,挡烟垂壁、梁等挡烟分隔设施的深度不应小于储烟仓厚度。储烟仓,是位于建筑空间顶部,由挡烟垂壁、梁或隔墙等形成的用于蓄积火灾烟气的空间,储烟仓高度(厚度)即设计烟层厚度。为了保证人员疏散和消防扑救,需控制烟层厚度即储烟仓高度,储烟仓高度(厚度)的计算方法如下:一、当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20,且不应小于500mm;二、当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10,且不应小于500mm。三、按以上一、二项要求取值的储烟仓厚度,应保证储烟仓底部距地面的高度大于疏散所需的清晰高度Hq,当不能满足此要求时,储烟仓厚度取值如下: