碳钢防火阀如果只是部分打不开,那应该不是接线问题,当然也不排除个别现象还有可能是风阀执行器问题,比如机械部件太紧了,弹簧力量不够,可能性比较大。
碳钢防火阀应该设置在与空气流动方向相同的一侧,即如果是送风管,防火阀应该设置在还未穿墙的一侧。穿越变形缝两侧均应该设置防火阀。
碳钢防火阀检查接线是否正确,检查模块启动时,电源输出是否正常。手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大;用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的调节弹簧,调整一下。