通风管防火阀设置位置下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀:1 管道穿越防火分区处。2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。4 穿越变形缝处的两侧防火阀的设置应符合下列规定:1 除本规范另有规定者外,动作温度应为 70℃(公共建筑的厨房的排油烟管道宜按防火分区设置,且在与垂直排风管连接的支管处应设置动作温度为150℃的防火阀,以免影响平时厨房操作中的排风);2 防火阀宜靠近防火分隔处设置;3 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便检修的检修口;4 在防火阀两侧各 2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料。
通风管防火阀的差别取决于熔断器的熔断环境温度不一样。地铁站工程项目常开式电动排烟防火阀排烟防火阀作业基本原理常开式电动排烟防火阀的状况导出接线端子有3个:开状况数据信号(A),关状况数据信号(C)和公共性端(B)。一切正常状况时,排烟防火阀坚持不懈打开状况,公共性端(B)与开状况数据信号导出端(A)中间关断,操纵管理体系辨别排烟防火阀处在打开状况。
通风管防火阀的安装要点1.、防火阀可与通风机、排烟风机联锁。 2.、防火阀阀门的操作机构一侧应有不小于200mm 的净空间以利检修。 3.、安装阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效。 4.、防火阀应安装在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面不应大于200mm,防火阀两侧各2.0m范围内的管道及其绝热材料应采用不燃材料。 5.、防火阀应单独设支吊架,以防止发生火灾时管道变形影响其性能。 6.、防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。