碳钢排烟防火阀如果只是部分打不开,那应该不是接线问题,当然也不排除个别现象还有可能是风阀执行器问题,比如机械部件太紧了,弹簧力量不够,可能性比较大。
碳钢排烟防火阀应用场合很多,在空调送回风干管,通风风机进出口,风井入口,管道穿越防火分区/变形缝/重要房间/机房/火灾危险性大的房间的隔墙或楼板,垂直风管与每层水平风管连接处。等很多场合都需要设置。
碳钢排烟防火阀检查接线是否正确,检查模块启动时,电源输出是否正常。手动检查风阀能否开启,有无机械故障,检查开阀力矩是否过大;用24V电压测试风阀能否直接开启。控制机构内有调整开阀力矩的调节弹簧,调整一下。