1变电所位置的选择应符合下列规定:1)宜接近用电负荷;2)应方便进出线;3)应方便设备吊装运输;4)不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不宜与上述场所相贴邻,当贴邻设置时应采取防水措施;5)变压器室、高压配电室、电容器室,不应在教室、居室的直接上、下层及贴邻处设置;当变电所的直接上、下层及贴邻处设置病房、客房、办公室、智能化系统机房时,应采取屏蔽、降噪等措施。2地上高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,其窗距室外地坪不宜低于1.8m;地上低压配电室可设能开启的不临街的自然采光通风窗,其窗应按本条第7款做防护措施。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
2、变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。三、变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在危险性气体、粉尘环境的危险区域。供甲、乙类厂房的10kV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行标准《危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲防火窗。四、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等,不应设置在汽车库、修车库内。当受条件限制须贴邻汽车库、修车库布置时,应符合现行标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。五、人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。六、设置在住宅建筑内的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器。七、民用建筑物内设置的变电所应符合下列规定:
石峥嵘:变压器室、变配电室的建筑防火及消防设施,应符合《建筑设计防火规范》、《20kV及以下变电所设计规范》、《火力发电厂与变电站设计防火规范》以及相关技术规范标准的要求。一、火灾危险性:1、油浸变压器室属于丙类火灾危险部位。2、配电室(每台装油量大于60kg的设备)属于丙类火灾危险部位。3、配电室(每台装油量小于等于60kg的设备)属于丁类火灾危险部位。二、耐火等级:1、油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符合现行标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229等标准的规定。