注1:本文所述的连锁启泵,即相关规范中所述的直接自动启泵,“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。福建泉州君安检测服务有限公司,主要经营消防维保、消防检测、消防设计出图、消防施工、消防评估、消防改造、建筑二装消防改造、消防设备安装、消防供水、消防系统维保、防火门窗订做、消防器材、各种消防水电维护保养、二手消防器材的回收租赁、更换等。更多服务请致电联系我们,欢迎您的来访。
注意事项:不合理的设置方式,可能导致系统无法正常使用,具体要求。设置稳压装置的自动喷水灭火系统二、总之,对于自动喷水灭火系统,消防水泵出水干管上设置的压力开关和高位消防水箱出水管上的流量开关,都是相对勉强的方式,可靠性低,只能是考虑作为多只洒水喷水动作后的有效补充。对于自动喷水灭火系统,其有效的连锁启泵方式,须依靠报警阀组的压力开关实现,实践证明,报警阀组的压力开关,完全可以实现不利洒水喷头动作时的连锁启泵,消防检测验收时,须加强这项功能的检查测试,确保可靠。
一、设置稳压装置的自动喷水灭火系统:对于这类系统,消防水泵出水干管上应设置压力开关,高位消防水箱出水管上应设置流量开关,存在问题及解决措施:1、消防水泵出水干管上应设置压力开关。存在问题:由于系统设置有稳压装置,理论上,如稳压泵流量小于单只洒水喷头的动作流量,当洒水喷头动作时,稳压泵压力迅速降低,可实现单只洒水喷头连锁启泵的功能。但是,不利点洒水喷头的流量通常不到2L/s,一方面,实际中的稳压装置很难如此理想的控制流量,另一方面系统漏水难以预测,实际中很难实施,勉强设置误报率高,日后维护为艰难。解决措施:建议不勉强要求单只洒水喷头连锁启泵,应根据系统实际情况适当调整稳压装置流量。2、高位消防水箱出水管上应设置流量开关。流量开关的设置位置很重要,可以设置在稳压装置汇入管下游侧或上游侧,这两个设置位置,对系统可靠性影响很大,也是目前争议大的地方。