山西保温隔热岩棉板施工程序:施工以层为单位,采用双排脚手架施工。施工顺序为:贴板从下往上;打磨、贴网、抹面从上往下;涂料施工从上往下。具体工艺流程:基层清理→吊线弹线+基层湿润→配粘结剂→粘贴聚苯板→安装锚栓→打磨板面→做装饰线→铺贴网格布+涂抹面砂浆→补洞及修理→装饰面层施工。
山西保温隔热岩棉板施工时,操作工人应佩戴好劳防用品,做好职业健康保护,并注重施工安全。岩棉板的粘贴宜采用条粘法或点粘法,涂胶面积不应小于50%。岩棉板抹完胶粘剂后,应先将保温板下端与基层粘贴,岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺设,并应采取边铺边锚固,板缝应自然靠紧,板间缝隙不得大于2mm。
山西保温隔热岩棉板锚固件的安装入结构墙深度不小于25mm,选8*120mm/10*140mm的锚固螺栓进行锚固,采用电锤在外墙钻孔,孔径为10/12mm,孔深为120-150mm(含保温板厚度),使岩棉板与外墙面紧密结合用塑料膨胀螺栓安装并坚固,锚固点紧固后应低于岩棉板表面1-2mm;锚固点的布置方式:在岩棉板四角及水平缝中间均设置锚固点,锚栓件的安装纵向间距300mm,横向间距400mm,梅花形布置,基层墙体转角处加密至间距200mm,并满足设计及相关标准的要求。